分页: 1 / 2

#1 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 17日 18:09
csinli

重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!


#2 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 17日 21:14
Xiaofish
csinli 写了: 2025年 8月 17日 18:09

重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!

正常,就应该这样。地线的意思和作用别说业余索男,很多有证电工都一塌糊涂。


#3 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 17日 21:19
csinli
Xiaofish 写了: 2025年 8月 17日 21:14

正常,就应该这样。地线的意思和作用别说业余索男,很多有证电工都一塌糊涂。

领教。多谢!


#4 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 17日 21:29
DavidHuang
csinli 写了: 2025年 8月 17日 18:09

重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!

正常。在电箱那里是接在一起的


#5 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 17日 21:31
csinli

另外,打开厨房墙上的一个照明开关,竟发现盒子里只有一股线(包着裸铜的地线,白线,和黑线)。白线接在开关进来的那头,黑线接在开关出去的那头,裸铜线接开关的地。这个接法是不是因为电工偷懒了?


#6 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 17日 21:41
jiujianoufu
csinli 写了: 2025年 8月 17日 21:31

另外,打开厨房墙上的一个照明开关,竟发现盒子里只有一股线(包着裸铜的地线,白线,和黑线)。白线接在开关进来的那头,黑线接在开关出去的那头,裸铜线接开关的地。这个接法是不是因为电工偷懒了?

完全正确。


#7 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 17日 21:50
csinli
jiujianoufu 写了: 2025年 8月 17日 21:41

完全正确。

多谢!还以为老美做事认真,没想到也是偷工减料


#8 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 17日 21:52
csinli
DavidHuang 写了: 2025年 8月 17日 21:29

正常。在电箱那里是接在一起的

学到。多谢!


#9 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 18日 19:54
ffvii
csinli 写了: 2025年 8月 17日 21:50

多谢!还以为老美做事认真,没想到也是偷工减料

想啥呢,开关能给你接地算好的了,大部分就是两根线。


#10 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 18日 21:23
gousheng

我出租屋原房主乱接线,导致房客咖啡机烧毁,我赔了他们新的,然后我重新接了独立线。

ffvii 写了: 2025年 8月 18日 19:54

想啥呢,开关能给你接地算好的了,大部分就是两根线。


#11 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 19日 12:12
Xiaofish
csinli 写了: 2025年 8月 17日 21:31

另外,打开厨房墙上的一个照明开关,竟发现盒子里只有一股线(包着裸铜的地线,白线,和黑线)。白线接在开关进来的那头,黑线接在开关出去的那头,裸铜线接开关的地。这个接法是不是因为电工偷懒了?

看了几遍,我觉得我看明白了。不过黑白是不是你说反了?进来是黑线吧?然后岂不是在灯那里,两条线一个颜色?两条白线(按照我的理解)?而且灯那里不是没地线了?虽然灯只需要两条线,灯座还是需要接地的。

我特地关了空气开关,打开我自己的灯开关看了一下。完全正常接法。两条黑线在开关2头,白线扭一起,地线扭一起接地。

你这个接法不行,有危险。


#12 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 19日 12:28
geust

这种接法以前可以,为了省几米铜线。现在应该是Code Violation。2012 NEC 要求新装开关盒里必须有零线。

你家里这种接法电源先进灯盒,无论灯亮着与否,灯盒都有电。

csinli 写了: 2025年 8月 17日 21:31

另外,打开厨房墙上的一个照明开关,竟发现盒子里只有一股线(包着裸铜的地线,白线,和黑线)。白线接在开关进来的那头,黑线接在开关出去的那头,裸铜线接开关的地。这个接法是不是因为电工偷懒了?


#13 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 19日 13:15
jayh

我并非专业电工,但地线和零线能接到一起?难道我一直以为的常识是错的吗?
地线是电器外壳上的安全保护线,不参与电源回路。电器外壳短路时,地线泄放电器外壳所带的电压,保证外壳对地电压为0V。零线是用电回路,正常工作有电流流过。如果零地短接,电器外壳短路时会产生回路,不再具有保护作用,而如果地线接地点被烧断或短路,所有接地的电器外壳都会带电,有触电危险


#14 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 19日 13:27
Xiaofish
jayh 写了: 2025年 8月 19日 13:15

地零相接的位置是在电表后面,一个电表有且只有一个地方它俩接一起,然后还搞了根铁棍强奸地球,也是一个电表有且只有一个地方。

如果电漏到外壳,电就会走地线到达地零相接的地方形成回路,这样应该(在人碰到之前)会跳了空气开关。要的就是这个效果。

你的理解是个常见错误,很多有证电工都有。地球电阻很大,漏电时根本无法靠接地达到外壳0v。地线强奸地球其实时次要的,非常次要。主要是有且只有一个地方地零相接,而且就在电表那。


#15 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 20日 02:50
littlek

不正常,地线需要连接2.5米深的本地接地桩,零线可能远端接地,跟你地线的区别是大地电阻。这个大地电阻可能是兆欧,也可能是千欧,但绝对不可能是0。

你本地的地线和零线不能相通,不能共用,共用的话,你的接地的家电外壳在2相不平衡的情况下会带电造成事故。你现在没感觉可能你家的电都是单路的115v,而不是2相平衡用法。

地线的作用是保证电气外壳与人体等电势,零线的作用是为电流提供回路,2者不能混用, 零线在输电线路3相感抗不平衡的情况下会带电,比如在大风天气drop外的一路电源突然断路,这时候零线会瞬间带电,所以零线不能在本地接地。 这里很多人都没有读过多少书,大多是国内退休人员,正屁转行,基本啥也不懂。

csinli 写了: 2025年 8月 17日 18:09

重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!


#16 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 20日 07:23
Xiaofish
littlek 写了: 2025年 8月 20日 02:50

劝你拿个万用表测一下你家任何一个插座的地零电阻,然后一把火把房子烧了好了。

零电阻又不等于共用。


#17 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 20日 10:02
sporky

感觉不正常,如果可以并在一起为什么还要分地线和零线


#18 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 20日 10:14
dma

半年前我也有同样的问题
最权威的是去查查北美电工手册 零线和地线的接法

实际就是 都入地 只是入地的地点不太相同


#19 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 20日 10:25
Xiaofish
sporky 写了: 2025年 8月 20日 10:02

感觉不正常,如果可以并在一起为什么还要分地线和零线

不是合并也没有合并。狗一下 neutral ground bonding,你就会明白。这是NEC规定接法。想想就应该明白,地球电阻那么大,靠接地无法救人。靠单一位置地零链接配合空气开关才能救人。只需要初中物理就能想明白所谓的常识完全是胡说。

现在大家该明白谁是政避了 :D
图片


#20 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

发表于 : 2025年 8月 20日 13:08
littlek

你丫图里都写了"Incorrect wire",不识阴纹?

早跟你说了,双相,三相是不能这样接的,因为中线可能带电。你没读过书,只知道死记硬背。而且你那贴了一半的右边的图也说了,绿色进屋的Ground跟neutral的ground pole不共用。共用是“Incorrect wire".

教育你这种白痴真费神

Xiaofish 写了: 2025年 8月 20日 10:25

不是合并也没有合并。狗一下 neutral ground bonding,你就会明白。这是NEC规定接法。想想就应该明白,地球电阻那么大,靠接地无法救人。靠单一位置地零链接配合空气开关才能救人。只需要初中物理就能想明白所谓的常识完全是胡说。

现在大家该明白谁是政避了 :D
图片