这个我其实也突发奇想想到过,但是我找不到把双火线电压变成单火线电压的隔离变压器,再说,要求这样的变压器有14-50插头和适配中国电机三脚插头的插座也很不现实。
这里面有电工么?问个插座的问题。
版主: Softfist
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20476
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
这个想法如果在电路里是没问题的,GND永远是GND,但是交流电不一样。零线作为电线当然绝缘,和火线没有区别。但在设备整体里,零线的绝缘性不是按对地110V设计和测试的,有可能会有超过国家规范的漏电,也有可能时间久了会老化漏电。Scraper 写了: 2023年 9月 8日 02:27 嗨,电工将军,
共党小组将军说得也没错,以前中国用电不规范时有些二脚插头电机,确实是把零线接到机器外壳的,不过后来规范了,用三脚插头的是不可能把零线接在机器外壳的,除非生产厂家犯浑了。
你这帖子也印证了我的猜想,中国单火线电机里零线是与240伏火线构成回路的,而美国双火线电机里120伏火线与-120伏火线是构成回路的,两种线路电势差都是240伏,对于电机而言没有任何区别,所以我认为可以把中国电机的火线与零线分别接到美国插座的120伏火线与-120伏火线上使用。
大家担心的安全性问题就是:零线不带电,-120伏火线带电,摸中国单火线电机的零线没事,但是把中国电机的零线接在-120伏火线后它就带电了,摸了会死人的。其实这个担心是多余的,电机里的零线是绝缘隔离的,怎么能摸得到呢?除非零线真的与电机外壳连接了,那样摸电机外壳就不行。电机的带电零线从电机出来以后通过插头插座与-120伏火线连接,没事谁会去摸那火线?至于NEMA14-50插座零线,那是被弃用的,更不会带电,如果是NEMA10-30插座,本身就不具备零线。所以,电机至插头之间的零线摸不到,即使接上-120伏后带电也没事,而插座到电闸之间的零线,要么被弃用不带电,要么不存在,其实怎么摸得到也是个问题。至于地线,没有变动。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
插头可以自己配吧-变压器应该不难 - 满足IEC60601的要求医用变压器,都是这种, 多抽头的, 可以 230对 110、120、220、230、240。。。。Scraper 写了: 2023年 9月 8日 04:00 这个我其实也突发奇想想到过,但是我找不到把双火线电压变成单火线电压的隔离变压器,再说,要求这样的变压器有14-50插头和适配中国电机三脚插头的插座也很不现实。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20476
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
这里说的零线是电机到插头那部分零线,而不是插座到电闸那根零线,因为后者根本就被弃用。前者那么短,且与地线火线套在一起,为啥其绝缘性会比地线火线的差?难道厂家为了省那么几分钱?难道国家制定规范时没有要求三线品质相当?虽然可能性存在,但是没那道理的。xiaoju 写了: 2023年 9月 8日 04:04 这个想法如果在电路里是没问题的,GND永远是GND,但是交流电不一样。零线作为电线当然绝缘,和火线没有区别。但在设备整体里,零线的绝缘性不是按对地110V设计和测试的,有可能会有超过国家规范的漏电,也有可能时间久了会老化漏电。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20476
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
这很不错。可是出来的电压如果还是双火线电压,那么这个变压器就没多大必要了。萧武达 写了: 2023年 9月 8日 04:06 插头可以自己配吧-变压器应该不难 - 满足IEC60601的要求医用变压器,都是这种, 多抽头的, 可以 230对 110、120、220、230、240。。。。
这么一说我突然想起以前在实验室用到那种变压器,要多少伏就拧到多少伏。呵呵。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20476
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
我专门问了厂家销售点,根本就是一问三不知,问他们研发团队为啥没有生产适用美国电压的产品,回答是不销往美国,然后说没那么麻烦的,买了以后再买个别的设备就行了,说别人就是那样干的,估计说的就是升压器。但是我不太情愿用升压器,因为担心线路过载。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20476
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
因为中国电机就是为单火线240伏设计的,这样的电用在中国电机令人放心。altopalo 写了: 2023年 9月 8日 03:59 变不了,因为最高点对地最高就120。
问题是你为什么需要变成单火线240,有什么特殊用途?
理论上中国的电器在这个240上可以用,且安全。
中国的插头不分左右,所以没人会把外壳接到零线上,那是找死。
“理论上中国的电器在这个240上可以用,且安全。
。。。没人会把外壳接到零线上。” 这些都是与大家讨论以后我才明白的。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
不会呀,隔离变压器就是解决这个问题的Scraper 写了: 2023年 9月 8日 04:29 这很不错。可是出来的电压如果还是双火线电压,那么这个变压器就没多大必要了。
这么一说我突然想起以前在实验室用到那种变压器,要多少伏就拧到多少伏。呵呵。


Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
你为啥口口声声说找不到,我随便一搜第一个就是,这个里面group 1 或者 group 3, 不都是吗。Scraper 写了: 2023年 9月 8日 04:00 这个我其实也突发奇想想到过,但是我找不到把双火线电压变成单火线电压的隔离变压器,再说,要求这样的变压器有14-50插头和适配中国电机三脚插头的插座也很不现实。
没有光子;也没有量子能级,量子跃迁,量子叠加,量子塌缩和量子纠缠。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
为啥你担心出来还是双火线,出来的绕组如果是悬浮的,你把一头(一般是靠近铁心的一头)接地不就行了嘛。Scraper 写了: 2023年 9月 8日 04:29 这很不错。可是出来的电压如果还是双火线电压,那么这个变压器就没多大必要了。
这么一说我突然想起以前在实验室用到那种变压器,要多少伏就拧到多少伏。呵呵。
没有光子;也没有量子能级,量子跃迁,量子叠加,量子塌缩和量子纠缠。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
上次由 萧武达 在 2023年 9月 8日 21:35 修改。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
那三个可不是大电容,那是三个 pole mounted transformer 。Scraper 写了: 2023年 9月 7日 19:19 ...?人家报价6000刀,气死人,那三个大电容就在房子边上挂着,离总闸不会超过20米。当然,拉三相电or装rotary phase converter 这样的事太危险了,我还是会请电工的。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20476
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
不是说没有,而是我实在看不懂,象萧将军列出那个,如果他不说,我根本就不知道那是个啥, 也不知道怎么用。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20476
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
这图里是不是显示零线0和火线230?
我的理解是次级电压没有接地的零线,所以人接触了电线不会通过人地零构成回路,所以电流无法通过人体,所以安全。对不对?那么图里显示的零线是怎么回事?
还有,地线是不是就没有了?
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
交流电,隔离悬空以后,零线无意义,也不需要,保护地接外壳啊Scraper 写了: 2023年 9月 8日 14:41 这图里是不是显示零线0和火线230?
我的理解是次级电压没有接地的零线,所以人接触了电线不会通过人地零构成回路,所以电流无法通过人体,所以安全。对不对?那么图里显示的零线是怎么回事?
还有,地线是不是就没有了?
https://www.electricaltechnology.org/20 ... ormer.html
https://www.digikey.com/en/articles/the ... d-use-them
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20476
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
有道理!不过这出来的插座孔怎么称呼呢?两孔都称之为火线?还是有别的称谓?我摸一个孔没事,因为我不构成回路,但是说它不带电也不对,如果我左右手同时各摸一孔我会被击倒,因为我构成回路。
还有,如果电机的输入功率是2000瓦,是不是隔离变压器的功率要6000瓦左右?还是2000瓦就可以了?
还有,如果电机的输入功率是2000瓦,是不是隔离变压器的功率要6000瓦左右?还是2000瓦就可以了?
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。