这里面有电工么?问个插座的问题。
版主: Softfist
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 683
- 帖子: 20475
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
这里面有电工么?问个插座的问题。
我的大别野里有三个疑似240伏的插座,两个是NEMA 14-50, 一个是NEMA 10-30。其中NEMA 14-50 标注120/240伏。NEMA 10-30 标注240伏。
NEMA 10-30 有三个插孔,上端L形的是零线,两侧条形的是火线,两根火线之间电压是240伏。
我对NEMA 14-50 的120/240伏感到不理解。我想,这要不120伏,要不240伏,怎么可能左右逢源呢?该插座有四个孔,下端U形的是地线,两侧条形的是火线,上端条形的是零线。这原理跟NEMA 10-30一样,两根火线之间电压240伏,可是它那或者120伏是怎么回事?难道有些插头的一根火线缺失,所以只利用四个插孔中的三个,就变成了120伏?
还有,为啥NEMA 10-30没有地线而NEMA 14-50有?
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
不用费心
标准的就可以
240 V 的插不进去 120 v的
120 的插不进 240 v 的
标准的就可以
240 V 的插不进去 120 v的
120 的插不进 240 v 的
上次由 agi 在 2023年 9月 5日 16:22 修改。
-
- 论坛元老
cellcycle1 的博客 - 帖子互动: 847
- 帖子: 63320
- 注册时间: 2022年 7月 24日 15:59
-
- 论坛元老
插座都是标准的,除非你自己接插头,否则只要能插上就能用。至于美国为什么这样乱,那是因为美国住家的electical code改动了好几次。烤箱和烘干机需要高功率。另外城里乡下又不一样。
你这个其实比较简单。你去搜下三角形接法。
你这个其实比较简单。你去搜下三角形接法。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
这样不行。
美国进屋的是两根火线,一根零线。两根火线是变压器的两端抽头,电压240v
零线是变压器中间抽头。零线接地。两根火线对零线的电压实际是反相的两个120v
你用国内的240v电器接这儿的240v,那么电器上的地线实际上接的是两根火线其中之一
很多人说中国的240伏电器不能插到美帝的240伏插座里用,因为用两根火线太危险了,可是美帝这的烘干机电炉难道就不危险吗?
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。
correctLLM 写了: 2023年 9月 5日 17:04 这样不行。
美国进屋的是两根火线,一根零线。两根火线是变压器的两端抽头,电压240v
零线是变压器中间抽头。零线接地。两根火线对零线的电压实际是反相的两个120v
你用国内的240v电器接这儿的240v,那么电器上的地线实际上接的是两根火线其中之一