分页: 2 / 10

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 17:13
Scraper
LLM 写了: 2023年 9月 5日 17:04 这样不行。

美国进屋的是两根火线,一根零线。两根火线是变压器的两端抽头,电压240v
零线是变压器中间抽头。零线接地。两根火线对零线的电压实际是反相的两个120v

你用国内的240v电器接这儿的240v,那么电器上的地线实际上接的是两根火线其中之一
那么我把一根电线一端焊在电器外壳一端接入地下,行不行?

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 17:15
Scraper
agi 写了: 2023年 9月 5日 17:10correct
可是NEMA 10-30没有地线为啥也可以?

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 17:18
coltzhao
Scraper 写了: 2023年 9月 5日 17:06 很多人说中国的240伏电器不能插到美帝的240伏插座里用,因为用两根火线太危险了,可是美帝这的烘干机电炉难道就不危险吗?
烘干机你看看插头,4根线,接不一样的。

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 17:24
LLM
零线在你家是接地的,然后你把其中一条120V的火线又接地了,
当然不会有好事发生。

除非你懂这些,又艺高人胆大,偶尔做个实验可以,
日常用的电器就不要试了
Scraper 写了: 2023年 9月 5日 17:13 那么我把一根电线一端焊在电器外壳一端接入地下,行不行?

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 17:26
Scraper
coltzhao 写了: 2023年 9月 5日 17:18 烘干机你看看插头,4根线,接不一样的。
Amazon上有很多插头转换器,把四孔变成三孔不就行了?

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 17:31
osa
非电工。国内电器大多都是220V的吧。如果是220V的,你可以看看有没有升压变压器。

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 17:54
earlybird00
笑死。不能把其中一条120V的火线接地。用两根火线240V理论上是可以的,只是你得看电器里电路的接法。国内的不合规的电器,特别是两插头的,要是把中线接到机壳上你就死翘翘了

LLM 写了: 2023年 9月 5日 17:24 零线在你家是接地的,然后你把其中一条120V的火线又接地了,
当然不会有好事发生。

除非你懂这些,又艺高人胆大,偶尔做个实验可以,
日常用的电器就不要试了

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 17:58
Scraper
osa 写了: 2023年 9月 5日 17:31 非电工。国内电器大多都是220V的吧。如果是220V的,你可以看看有没有升压变压器。
这倒也是个好主意,买个升压器把110伏升到220伏就行了。可是,那些普通的110伏三孔插座,如果把它升到220伏,线路会不会过热?比如说,有一个电机是220伏2200瓦,插在220伏插座上电流应该是10安,但是插在110伏插座上电流会是20安,电流那么大线路会发热引发火灾,用升压器把110伏升到220伏难道就没有这个问题了吗?

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:02
lobster110
Scraper 写了: 2023年 9月 5日 16:19 我的大别野里有三个疑似240伏的插座,两个是NEMA 14-50, 一个是NEMA 10-30。其中NEMA 14-50 标注120/240伏。NEMA 10-30 标注240伏。

NEMA 10-30 有三个插孔,上端L形的是零线,两侧条形的是火线,两根火线之间电压是240伏。

我对NEMA 14-50 的120/240伏感到不理解。我想,这要不120伏,要不240伏,怎么可能左右逢源呢?该插座有四个孔,下端U形的是地线,两侧条形的是火线,上端条形的是零线。这原理跟NEMA 10-30一样,两根火线之间电压240伏,可是它那或者120伏是怎么回事?难道有些插头的一根火线缺失,所以只利用四个插孔中的三个,就变成了120伏?

还有,为啥NEMA 10-30没有地线而NEMA 14-50有?
四孔插座是新code要求的地线和中性线分离。只要你的电器插头配套,你就放心用。

two hot, one ground and one neutral conductors.

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:05
lobster110
Scraper 写了: 2023年 9月 5日 17:58 这倒也是个好主意,买个升压器把110伏升到220伏就行了。可是,那些普通的110伏三孔插座,如果把它升到220伏,线路会不会过热?比如说,有一个电机是220伏2200瓦,插在220伏插座上电流应该是10安,但是插在110伏插座上电流会是20安,电流那么大线路会发热引发火灾,用升压器把110伏升到220伏难道就没有这个问题了吗?
理论能用,但尽量不要。
第一频率不同,50和60Hz电器的发热不同。
第二这边的120V是单相,国内220V是三相。

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:05
agnis
有,发热取决于电流大小 。

quote=Scraper post_id=1915847 time=1693951129 user_id=1038]
这倒也是个好主意,买个升压器把110伏升到220伏就行了。可是,那些普通的110伏三孔插座,如果把它升到220伏,线路会不会过热?比如说,有一个电机是220伏2200瓦,插在220伏插座上电流应该是10安,但是插在110伏插座上电流会是20安,电流那么大线路会发热引发火灾,用升压器把110伏升到220伏难道就没有这个问题了吗?
[/quote]

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:13
agnis
兄弟从哪儿知道的这些 :)
:roll:

quote=lobster110 post_id=1915876 time=1693951509 user_id=383]
理论能用,但尽量不要。
第一频率不同,50和60Hz电器的发热不同。
第二这边的120V是单相,国内220V是三相。
[/quote]

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:15
Scraper
earlybird00 写了: 2023年 9月 5日 17:54 笑死。不能把其中一条120V的火线接地。用两根火线240V理论上是可以的,只是你得看电器里电路的接法。国内的不合规的电器,特别是两插头的,要是把零线接到机壳上你就死翘翘了
难道我误会了LLM的意思?他说美帝这240伏是两根火线之间的电压,中国240伏是一根火线与零线之间的电压,在美帝这欲给中国电器提供240电压就得把中国插头的地线插到美国插座的火线里,这样一来中国电器就没有地线了,那么我从中国电器的外壳引一根电线接到美国插座的地线里或者直接引到地里,不就行了?

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:16
fangkuuaih
lobster110 写了: 2023年 9月 5日 18:05 理论能用,但尽量不要。
第一频率不同,50和60Hz电器的发热不同。
第二这边的120V是单相,国内220V是三相。
220v是单向。

实际就是把一根火🔥线接到电器的零线上,不会影响房子的零线。
只要地线接对了,用起来没问题。

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:17
lobster110
fangkuuaih 写了: 2023年 9月 5日 18:16 220v是单向。

实际就是把一根火🔥线接到电器的零线上,不会影响房子的零线。
只要地线接对了,用起来没问题。
美国的220V是单相,两个110。
我说的国内电器

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:18
fangkuuaih
lobster110 写了: 2023年 9月 5日 18:17 美国的220V是单相,两个110。
我说的国内电器
国内美国都是单相。

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:21
denizen
Scraper 写了: 2023年 9月 5日 17:06 很多人说中国的240伏电器不能插到美帝的240伏插座里用,因为用两根火线太危险了,可是美帝这的烘干机电炉难道就不危险吗?
国内不是220V吗?

而且三根线是火零地。零线的电压应该是0.

你现在接两根火线上去,相对的有效电压是240V,然而两根火线上都是交流电……

如果工作,那是设计就有冗余,如果不工作,那才是正常。

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:22
Scraper
lobster110 写了: 2023年 9月 5日 18:05 理论能用,但尽量不要。
第一频率不同,50和60Hz电器的发热不同。
第二这边的120V是单相,国内220V是三相。
频率这个我把电机转速最大值限定在标注的5/6不就行了?国内的是三相电?这我还真不知道。不过不是说美帝这240伏实际上是相位差180度的两相电么?

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:23
fangkuuaih
denizen 写了: 2023年 9月 5日 18:21 国内不是220V吗?

而且三根线是火零地。零线的电压应该是0.

你现在接两根火线上去,相对的有效电压是240V,然而两根火线上都是交流电……

如果工作,那是设计就有冗余,如果不工作,那才是正常。
美国的两根火线是同相。中间抽头是零线。
专业名词叫split phase。

Re: 这里面有电工么?问个插座的问题。

发表于 : 2023年 9月 5日 18:25
lobster110
fangkuuaih 写了: 2023年 9月 5日 18:18 国内美国都是单相。
说的对,但是有区别。
美国是两个不同极性单相110火线,并成220。
中国是三相,单相对中性线220V。