分页: 2 / 2
					
				#21 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
				发表于 : 2025年 6月 28日 00:31
				由 Burlingame
				mrmaja 写了: 2025年 6月 27日 22:46
这是正解
请电工做负载评估(load calculation)
发现还有足够余量(例如你家通常最多用到 60–70A),你就可以安装一个 240V 的 EVSE。
建议安装:
	•	40A EVSE + 50A breaker(最常见)
	•	或者 32A EVSE + 40A breaker
 
你这个数字跟我车带的charger数字很接近,30a的车冲,建议40a的breaker
 
			
					
				#22 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
				发表于 : 2025年 6月 28日 00:33
				由 牛河梁
				branching 写了: 2025年 6月 27日 23:25
100a肯定不够,电车都要50a,要不独立panel。
 
Burlingame又不用装空调,除了电炉和干衣机,还有啥大功率电器能帮助用剩下的50安。
 
			
					
				#23 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
				发表于 : 2025年 6月 28日 00:37
				由 branching
				加州不知道,不用空调那确实要省很多电,做饭用电的也要的。不过我上一个在nj上世纪五十年代的房子也用的200a,现在更是两个200a的panel,当然空调就3个了。
			 
			
					
				#24 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
				发表于 : 2025年 6月 28日 00:47
				由 Burlingame
				branching 写了: 2025年 6月 28日 00:37
加州不知道,不用空调那确实要省很多电,做饭用电的也要的。不过我上一个在nj上世纪五十年代的房子也用的200a,现在更是两个200a的panel,当然空调就3个了。
 
用电炉不会炒菜了,gas比电便宜,我家炉子烤箱烘干机都是气的,能用气就用气,ac没办法只能用电,但是一年就用2,3个星期。我用电车也是把solar富余的电给用了,有辆插电混动但是电池小
 
			
					
				#25 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
				发表于 : 2025年 6月 28日 00:59
				由 longtian
				这几天的通货膨胀你没考虑吧
oldestghost 写了: 2025年 6月 27日 21:20
前几年刚换了配电板
扩容外加电车充电桩。
大概5000-6000吧。
因为动电表,需要电力公司确认申请,需要走流程。。。。
没有20000那么贵
 
 
			
					
				#26 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
				发表于 : 2025年 6月 29日 16:11
				由 noktard
				去年换了电表和panel, 一共1500, 200A。照片上看这panel至少有30年了,从安全角度看本来就该换了。否则有火灾隐患
按电工的说法,电动车充电200A起步。可以咨询一下chatGPT