
装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
版主: QIANSHUIBA, F150
#2 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
我的老房子也有这个问题。你这个估计要升级 main and sub panels
如果 Solar 只给电车充电的话可以搞一套独立系统。但是要买电池
如果 Solar 只给电车充电的话可以搞一套独立系统。但是要买电池
Burlingame 写了: 2025年 6月 27日 00:27 装solar的时候没买电车,现在想装个充电的插座,找了几个电工都说电流不够,看着是一路100a,另外一路ac用50a,这种都得升级面板吗?需要重新换电线到400a吗
![]()
#4 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
进屋的sub panel是100a,空调用了另外的50a,电车充电的不能跟空调用一路,我也不知道怎么看具体面板和电线的容量。30年前的房子热水器,烤箱烘干机都是用气的,没有什么高耗电的设备,要知道solar的40a要占100a的用电容量,开始我就升级面板了
#5 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
为啥sub panel也要升级啊,另外不知道怎么查主电箱的容量和入户的电流容量,从面板上看是100a加空调单独的50a,升级200a面板的话入户的电缆不知道有没有200a。我奇怪的是看邻居有两电车的,也没见到有人动入户的电缆ccmath 写了: 2025年 6月 27日 14:56 我的老房子也有这个问题。你这个估计要升级 main and sub panels
如果 Solar 只给电车充电的话可以搞一套独立系统。但是要买电池
#6 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
200-amp service is the current standard for new homes and updated service panels. It can supply all standard electrical needs in a typical family home but may not support a large electric heating system. In large homes, 300-amp or larger service capacity may be needed, particularly if the home has electric heating.Sep 19, 2024
上电车 250 还是300
上电车 250 还是300
知道很多人的居住环境以后 我终于明白为啥会有这些想法了
#7 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
电工网上看了看说最少得2万起步,还得等一年半。要这么大动干戈我看还不如就用110v凑合充了,平时就接送一下孩子上下学ferrygao 写了: 2025年 6月 27日 20:42 200-amp service is the current standard for new homes and updated service panels. It can supply all standard electrical needs in a typical family home but may not support a large electric heating system. In large homes, 300-amp or larger service capacity may be needed, particularly if the home has electric heating.Sep 19, 2024
上电车 250 还是300
-
- 论坛精英
oldestghost 的博客 - 帖子互动: 630
- 帖子: 5621
- 注册时间: 2024年 5月 4日 23:25
#8 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
前几年刚换了配电板
扩容外加电车充电桩。
大概5000-6000吧。
因为动电表,需要电力公司确认申请,需要走流程。。。。
没有20000那么贵
扩容外加电车充电桩。
大概5000-6000吧。
因为动电表,需要电力公司确认申请,需要走流程。。。。
没有20000那么贵
#11 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
现在solar的panel是并进100a里面的吧,能单独挪出来吗?我感觉这panel设计很乱啊,上面的是主panel,洗衣房里有个100a的sub panel,装太阳能时又加了个panel,如果再加一个跟主panel并着的,把现有solar部分挪过去?我看现在solar的panel是连到主panel上,不知道solar这30a占不占100a的用电区间

#12 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
你这个是“标准”设计。充电器连到这个Panel就行了。应该不需要permit。自己干也行。Burlingame 写了: 2025年 6月 27日 21:58 现在solar的panel是并进100a里面的吧,能单独挪出来吗?我感觉这panel设计很乱啊,上面的是主panel,洗衣房里有个100a的sub panel,装太阳能时又加了个panel,如果再加一个跟主panel并着的,把现有solar部分挪过去?我看现在solar的panel是连到主panel上,不知道solar这30a占不占100a的用电区间
![]()
记得电缆别省钱。取决于building code,外面可能还得套一套金属管或金属保护套(老牛不知道叫什么名字)。
如果请电工老牛当年花了几百块钱。现在可能要一千了。
Solar是供电30a,不占100a空间。100a很巨大。老牛当年问电工要不要升级到200a,电工说不用。
#13 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
哦,我发现现在电工也是各种忽悠,所以我上论坛来问问。我问的第一个电工坚称要从100a里面减去solar的电流,solar的电流32a,他说solar发电时要给电网上传电,所以要减去solar的40a,我的热水器烘干机furnace都是气的,ac单独走另外一个50a,100a里面其实用的不多,要是不用减去solar的电流其实能富余不少。问的另外一个跟我说要加入户电缆,重走地下的线路,2万刀还得等一年半牛河梁 写了: 2025年 6月 27日 22:17 你这个是“标准”设计。我记得我们附近邻居说他们找人装的,花了600多,但是不管permit,我怕涉及到充电发热,还是申请permit比较好,结果问的电工答案都特复杂,每个说法还不同
#14 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
装充电器老牛不记得要permit。其实就是做一个240V几十A的插座。买一个Breaker,一段电缆,金属管或圈圈保护,再加一个插座就行了。Burlingame 写了: 2025年 6月 27日 22:33 哦,我发现现在电工也是各种忽悠,所以我上论坛来问问。我问的第一个电工坚称要从100a里面减去solar的电流,solar的电流32a,他说solar发电时要给电网上传电,所以要减去solar的40a,我的热水器烘干机furnace都是气的,ac单独走另外一个50a,100a里面其实用的不多,要是不用减去solar的电流其实能富余不少。问的另外一个跟我说要加入户电缆,重走地下的线路,2万刀还得等一年半
我记得我们附近邻居说他们找人装的,花了600多,但是不管permit,我怕涉及到充电发热,还是申请permit比较好,结果问的电工答案都特复杂,每个说法还不同
#15 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
#16 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
这是正解
请电工做负载评估(load calculation)
发现还有足够余量(例如你家通常最多用到 60–70A),你就可以安装一个 240V 的 EVSE。
建议安装:
• 40A EVSE + 50A breaker(最常见)
• 或者 32A EVSE + 40A breaker
#17 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
什么是EVSE?mrmaja 写了: 2025年 6月 27日 22:46 这是正解
请电工做负载评估(load calculation)
发现还有足够余量(例如你家通常最多用到 60–70A),你就可以安装一个 240V 的 EVSE。
建议安装:
• 40A EVSE + 50A breaker(最常见)
• 或者 32A EVSE + 40A breaker
#20 Re: 装了solar并且在家充电是不是100a的面板都得升级啊?
我暂时用不到,平时wfh,我还有一辆油车和一辆插电混动,开远途出去玩就开油车了。说到单独的panel,我记得pge有个单独的ev2 plan,给单独的电表,跑得多的可能用那种方式合适,没准儿装单独的电表pge就用独立的panel了,没见人用过,不知道具体怎么装的