你没有明白breaker的意义,超过设定值断电保护, 而60amp的240v功率是12000w,远远超过generator 额定值, 可击毁并会引起火灾,你大概率不是很内行,可以找懂电的朋友从线路查查看。还有发电机的工作功率时按照30% -50%的算,从安全性考虑。
电,无知无畏,差点闯祸
版主: QIANSHUIBA, F150
#61 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
#62 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
听你这么一说,我明白了你的意思,再请问你,我还需要gauge 6的电线吗,还需要50amp的inlet吗?是不是可以用gauge 10的电线搭配30amp的inlet ?谢谢你mahou 写了: 2025年 2月 6日 00:07 你没有明白breaker的意义,超过设定值断电保护, 而60amp的240v功率是12000w,远远超过generator 额定值, 可击毁并会引起火灾,你大概率不是很内行,可以找懂电的朋友从线路查查看。还有发电机的工作功率时按照30% -50%的算,从安全性考虑。
#63 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
你应该不需要50AMP。用30A和10或者8 GAUGE的线就好。INLET也是买30A的。(尤其是用天然气,功率打折)。
我刚自己安装的用了50AMP因为发电机是12500 STARTING W主要是为了启动2楼1.5吨的空调(一楼如果安装SOFT STARTER估计也可以启动,但是没有去费这个事)
还有--上面说BREAKER很对。BREAKER是让你弄个最“弱”的地方断流。就像有人用铜线代替保险丝。。。危险。
我也是TRI FUEL。但决定不用任何汽油。这样只用天然气,使用之后挥发,明年还能启动。(以前汽油的剪草机什么的都有不能启动的问题)。
还有你天然气出口有QuickConnect吗?用Female的QuickConnect在那里,即使Valve打开,也应该不会漏气
上次由 King2022 在 2025年 2月 6日 09:46 修改。
#65 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
谢谢,30amp足够用,按照发电机的说明书说的,两个不同规格的outlet最大输出都是30A,为何还搞个14-50R 50A的outlet?消费者还得配gauge 6的线,但是只能得到最大30A的输出,既然最大30A输出用L14-30R gauge 10的电线就够了。King2022 写了: 2025年 2月 6日 07:13 你应该不需要50AMP。8.120/240V, 30A Twist Lock – NEMA L14-30R(Not GFCI protected)
A maximum of 30 Amps current for 240 Volts or two independent 120 Volt loads at 30 Amps current each.
10. 120/240V, 50A – (NEMA 14-50R) (Not GFCI protected)
A maximum of 31.25 Amps current for 240 Volts or two independent 120 Volt loads at 31.25 Amps current each.
#67 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
Good questions.
I think it is for compatibility.
比如一个房子可以有个50A的INLET BOX。发电机是PORTABLE的。你搬家可以带走。后面人决定买个50A的发电机,可以直接用。你现在有个30A的发电机,弄个合适的Power Cable也可以链接。所以30A发电机带2-3个口,就是为了方便。你也看到,最大就是31A输出。
kiloclock 写了: 2025年 2月 6日 11:19 谢谢,30amp足够用,按照发电机的说明书说的,两个不同规格的outlet最大输出都是30A,为何还搞个14-50R 50A的outlet?消费者还得配gauge 6的线,但是只能得到最大30A的输出,既然最大30A输出用L14-30R gauge 10的电线就够了。
#68 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
房顶的事情,坚决同意!我以前最多也就是弄个可以伸缩的梯子,搞搞2楼的Gutter Cleaning。
最近决定自己安装Gutter(原来设计只有门口进门的地方有)----原本是自己去安装后院Patio部分,只有一层楼高度的。。。但是---经过很长时间犹豫(主要等天气凉快点)最后还是决定请人。。。。”顺便“把左右二楼高的屋檐Gutter也安装了。省得自己搞,房子四周Gutter不全,自己爬上爬下还不安全。(再说:一个人好像很难搞哎)。
至于电, 看人吧。要安全的话,请人吧。我自己研究半天,觉得可以自己干---好歹理工出身嘛。我朋友请的电工。安装的是和我一样的发电机。我去看了---发电机的Bonded Neutral线没有去掉。我自己改Floating Neutral(拧开几个螺丝,去掉一根线)。你去网上看无数电工还在讨论,争论家用到底是用Bonded还是Floating Neutral呢。至少我这个点上比不少“电工”强啊,哈哈。。。。。前面说的同一个电工,我之前也和他讨论过。我告诉他可以两个发电机并联----他说啊,不知道有这个哎。。。
AGAIN 自己不确定,去请人--安全第一。(然后最好要请有资质有经验的!但我估计有时候,中国人 还是在中国人圈子里面找人。。。)
cellcycle1 的博客 - 帖子互动: 880
- 帖子: 64920
- 注册时间: 2022年 7月 24日 15:59
#69 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
无论怎样 最后需要 city approve,,要么 不但自己,把别人电着就坏了,,kiloclock 写了: 2025年 2月 5日 15:35 过去一年断电超过三次,每次至少停电两天,所以买了台发电机应付突发停电,发电机可以输出120v/240v 50AMP,买了50A inlet box,interlock,看视频如何接线,本以为把从发电机输出的两条火线接入Bus 2的double breaker就行了,以为Bus 1也会有电,想法太简单,太天真,其实Bus 1不会有电,家里的240v电器也都不能用,因为两个120v都在Bus 1一侧,也不会形成240v电压。
请教大家,我该怎么接线,Bus 1和Bus 2都会有电,还能有240v电压,感谢各位。
![]()
#70 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
便携式发电机的输出标准为30安培,即使是50amp的发电机,基于本身的电路设计能力而定的,所有配置按照30安培配置即可,gauge 10没有问题。kiloclock 写了: 2025年 2月 6日 00:37 听你这么一说,我明白了你的意思,再请问你,我还需要gauge 6的电线吗,还需要50amp的inlet吗?是不是可以用gauge 10的电线搭配30amp的inlet ?谢谢你
#71 Re: 电,无知无畏,差点闯祸
多谢,gauge 6的连接线比gauge 10贵一倍多,应急使用不会超过30amp,没必要套用50amp的标准mahou 写了: 2025年 2月 7日 19:17 便携式发电机的输出标准为30安培,即使是50amp的发电机,基于本身的电路设计能力而定的,所有配置按照30安培配置即可,gauge 10没有问题。