中央空调外机为啥要个大机箱壳子?
发表于 : 2023年 1月 14日 22:06
我看里面没啥东西,为啥不做的紧凑些? 特别占地方
大风扇不用转那么狠。有利于降低噪音。
压缩机体积是没多大,但外机大机箱壳子是为了能放大的散热风扇,风扇的叶片大,效果强过小而转的快的叶片。
家用的不是中央空调,学名应该是分体空调,也就是分室内机和室外机,冷媒是氟利昂。
这边就叫中央空调zczna 写了: 2023年 1月 15日 22:26 家用的不是中央空调,学名应该是分体空调,也就是分室内机和室外机,冷媒是氟利昂。
室外机内有压缩机、风扇、冷凝器等,不可能做的很小。小风扇要达到同样的散热效果只能大功率,必然导致耗电量高、噪音大。冷凝器的盘管系统也不可能做的很小,铜管管径和铝翅片的间距、以及散热长度需要经过计算设计,都是有工业要求的,否则换热效果差。
好吧,也许叫法理解上有差异,我的理解是真正的大型中央空调的冷媒是水,不是氟利昂。(大型商场、展馆、机场.....),中央空调有单独的送风系统(含空调箱、阀门、风道管路、管路保温),需要单独设计,这里面根据不同的工艺要求提供不同质量的空气(温度、湿度、压力、新风比),例如:影院、纺织车间、医院的手术室、工业生产的洁净室、甚至包括人防的通风系统........
散热器小,体积就小了。美国的空调一般功率大,散热器面积大,里面围了3面多散热器就变成箱子了。中国的一般只有一面是散热器所以做的扁。
你说的是工业中央空调系统。zczna 写了: 2023年 1月 16日 06:36 好吧,也许叫法理解上有差异,我的理解是真正的大型中央空调的冷媒是水,不是氟利昂。(大型商场、展馆、机场.....),中央空调有单独的送风系统(含空调箱、阀门、风道管路、管路保温),需要单独设计,这里面根据不同的工艺要求提供不同质量的空气(温度、湿度、压力、新风比),例如:影院、纺织车间、医院的手术室、工业生产的洁净室、甚至包括人防的通风系统........
而且中央空调也分风冷式、水冷式、水源热泵式......,风冷式室外机是用冷凝器、水冷式室外机用的是冷却塔,不是冷凝器。水源热泵用的是地热/恒温的地下水系统。热泵式系统在冬季蒸发器和冷凝器互调的........
国内有一系列的相关设计和生产规范,美国这里也有相应的设计标准和行业协会。
我们一般的家用空调尽管产量上占比大,但只是空调系统分类里很小的一部分、虽然这里可能也叫中央空调,但和真正意思上的中央空调完全是两码事,复杂程度不可同日而语,完全不能放在一起说。
请参:
https://www.carrier.com/carrier/en/worldwide/
https://www.trane.com/index.html
-- 这个只是半对: 工业大型空调系统,制冷机用的是氟利昂来产生冷冻水。冷冻水被送到各个地方去降温。冷却塔是冷却制冷机(我们叫冷冻机)。冷冻水再循环到冷冻机冷却。我的理解是真正的大型中央空调的冷媒是水,不是氟利昂
您说的工业中央空调系统和中央空调系统区别国内的概念很含混,这在国内学术界和工业界一般似乎不这样说,我不知道谁这样定义的,况且这样的制冷系统并非只应用于工业系统中。noles 写了: 2023年 1月 16日 09:08 你说的是工业中央空调系统。
他说的是家用中央空调系统 -- 送风管道(们)是从一个(central)地方连到各个房间。 房间里没有evaperator, 只有出风口。回风也是用风管回到一个地方(central).
分体式是压缩机在室外。evaperator在室内。没有evaperator的房间只能靠空气自然流通来得到冷/热风。
一体是,像窗式空调。全在一起。
-- 这个只是半对: 工业大型空调系统,制冷机用的是氟利昂来产生冷冻水。冷冻水被送到各个地方去降温。冷却塔是冷却制冷机(我们叫冷冻机)。冷冻水再循环到冷冻机冷却。
你前面自己说的中央空调用水不用氟利昂。 我说半对。给你解释冷冻机是用氟利昂的。你自己后来又把我解释的重复了一遍。没有争议。 因为你没有坚持你前面的中央空调只用水,不用氟利昂的说法。zczna 写了: 2023年 1月 16日 11:34 您说的工业中央空调系统和中央空调系统区别国内的概念很含混,这在国内学术界和工业界一般似乎不这样说,我不知道谁这样定义的,况且这样的制冷系统并非只应用于工业系统中。
所谓的中央空调系统的中央是指制冷机相对集中,一般有固定的制冷机房和空调机房、甚至有单独的设备层,当然大型建筑往往也可能会有多个设备机房或者设备层;分体式空调(有独立的压缩机)可能散布在各个制冷单元内、窗机更别说了,一台里面一个压缩机.....
制冷机是用制冷剂/氟利昂产生冷冻水,再经水泵将冷冻水(冷媒)传输到各个空调箱或风机盘管 后者提供建筑物内的冷源、它们的载体(冷媒)是水,不是氟利昂,这也就是我说的中央空调和分体空调的冷媒不同。没明白您能说的半对啥意思,我没觉得您的描述的有什么不同的地方。
当然还有溴化锂制冷,国内也有长沙远大。
抱歉,扯远了,跑题了,大家点到为止吧。这已经超越了本主题甚至本版的涵盖范围,有兴趣讨论找其它版块开个帖子,看看有没有人有兴趣与您继续探讨。
懂了,热电厂热电厂都是用热发电,用电发热是反过来, 当然就贵了。比如晒太阳,烧炉子取暖是最高效的,省了发电这一环
我不清楚您是哪个业界的,您用的很多名词概念我听着很迷糊,相关的学术界、工业界、设计院、施工方都很少有人这么说。noles 写了: 2023年 1月 16日 14:43 你前面自己说的中央空调用水不用氟利昂。 我说半对。给你解释冷冻机是用氟利昂的。你自己后来又把我解释的重复了一遍。没有争议。 因为你没有坚持你前面的中央空调只用水,不用氟利昂的说法。
我在国内是搞工业的。叫“商业”应该更准。
以行业和学界衡量别人,是不妥的。我大致看了你说的内容,有很多不清楚之处,我需要说一说,所谓中央空调,即统一的一个制冷系统,同一个管道送风系统 - 即统一的送风和回风系统,构成所谓中央空调。美国普通房子大都是统一的这样系统,是风冷式, 也有一部分是水冷式。你提到的中央空调和空调,只是称呼不同而已,实际是一样的,对于普通美国家庭的空调系统,一般包括制冷和制热(有些只有制热或制冷),整个管路系统的制热装备是gas furnace, oil furnace, electrical furnace, 或空调的热泵等,制冷装备就是管路中的唯一一个蒸发器,或室外的一个冷凝器,还有一个压缩机构成, 用BTU表示热交换来确定安装的吨位。你说的工业或商业需要单独设计,所以不能以一般家庭的需要相比较,但是这已经是简约化的廉价的中央空调。你说的水冷,也是通过冷酶的基本特征,汽化 - (膨胀阀降压吸热,将水中的热量吸入而冷酶汽化),液化 - (释放冷酶的热到水中) ,这两种是构成空调的基本要素,而其他的水作为循环管路的热交换,则为次要因素,只是制冷系统的一部分。,工业的水冷式是最便宜的成本,且压力低,而美国普通家庭若是水冷式,则成本很高,这是市场因素造成。zczna 写了: 2023年 1月 16日 17:19 我不清楚您是哪个业界的,您用的很多名词概念我听着很迷糊,相关的学术界、工业界、设计院、施工方都很少有人这么说。
此外提醒一下,中央空调系统里制冷系统和空调系统是两码事,先搞清楚概念才好讨论,否则如同瞎子打架。
抱歉,到此为止吧,不想再回复了,您明白就好,咱跑题太远了。
版主说得对,我的确不该以学界或业界来评判人,学无止境,我收回我说的话。QIANSHUIBA 写了: 2023年 1月 16日 18:45 以行业和学界衡量别人,是不妥的。