Maintenance - AC - 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
版主: QIANSHUIBA, F150
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
空调一个特征是blower延迟一定时间才能关闭,一般设定的延迟时间是1到2分钟。若在延迟时间后,依然运转,需要查contactor是否粘连,需要更换 contactor 。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
是blower响,不是压缩机响。
Blower响的原因是,压缩机停机后,机器里面还有不少“冷量”,不吹出来就亏了。
Blower响的原因是,压缩机停机后,机器里面还有不少“冷量”,不吹出来就亏了。
没有光子;也没有量子能级,量子跃迁,量子叠加,量子塌缩和量子纠缠。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
你也可以这样理解,实际上是由于压机刚停机时的line set 内的压力差过大,需要通过blower吹出的air flow,继续催动冷酶趋向pressure equalization,另一方面,将蒸发器的冷凝水吹走。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
家里的中央heater停火后也要吹一会儿。吹出剩余热量而且防止高温部件的温度扩散损周围的低温部件。QIANSHUIBA 写了: 2022年 7月 28日 09:36 你也可以这样理解,实际上是由于压机刚停机时的line set 内的压力差过大,需要通过blower吹出的air flow,继续催动冷酶趋向pressure equalization,另一方面,将蒸发器的冷凝水吹走。
没有光子;也没有量子能级,量子跃迁,量子叠加,量子塌缩和量子纠缠。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
加上90%以上的GAS FURNACE的 secondary exchange, 会产生很多冷凝水,这个blower的DELAY, 会尽快降温这个exchange, 防止冷凝水聚集在此。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
我打开外壳,肯定是压缩机响,如果不拔电源,一直在响。LG的空调机,10多年了,可能电路板坏了,不过也没有看见发霉什么的。
刚刚换了美的U型窗口空调,真是超级静,噪音感觉跟分体式差不多,完全听不见压缩机启动关闭,设计很NB。
刚刚换了美的U型窗口空调,真是超级静,噪音感觉跟分体式差不多,完全听不见压缩机启动关闭,设计很NB。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
你要提供condenser型号,并拍几张照片,才好给你建议,一般在此讨论的是conventional condenser, 而非inverter condenser,所以你要提供照片,才好给你建议。