但直觉上如果是负压,每次开门出去的瞬间不得平衡吗。
另最近准备换油烟机,结果发现排气管有个什么装置如图。有人知道是做什么吗?是不是一定要保留?

版主: QIANSHUIBA, F150
我是找一个小窗子,打开,上面贴一个密度较高的air filter。平时filter可以挡住冷热空气进入房间,开火的时候空气从air filer流入。need4crab 写了: 2024年 4月 9日 12:26 头一回听说,网上有人说如果房子密封性好,油烟机抽走太多空气会形成负压,然后长期房子会有各种毛病什么的。
但直觉上如果是负压,每次开门出去的瞬间不得平衡吗。
另最近准备换油烟机,结果发现排气管有个什么装置如图。有人知道是做什么吗?是不是一定要保留?
![]()
负压的问题不是人的感觉。而是外面的空气会被迫从屋顶的缝隙挤进来,这样会把有毒物质一起带进室内空气。所以必须要用补风机,有控制的把室外的空气送进来,保证不会有毒。你这个看起来像一个传感器啊,应该是压力开关,当管道里压力变化超过一定量后(负压或者正压),启动远处的一个风机,通常是串接在管道上的booster之类的。tend 写了: 2024年 4月 10日 14:13 我是找一个小窗子,打开,上面贴一个密度较高的air filter。平时filter可以挡住冷热空气进入房间,开火的时候空气从air filer流入。
我认为这是一个最好的方案,比通常的补气系统简单干净有效。
厉害。看来楼主家里有个高级油烟机。。。mingliu 写了: 2024年 4月 10日 14:24 你这个看起来像一个传感器啊,应该是压力开关,当管道里压力变化超过一定量后(负压或者正压),启动远处的一个风机,通常是串接在管道上的booster之类的。
那些胶布应该只是固定作用的,在管道上只在塑料管的地方有一个小孔,压力取样
这样做的好处是不用从你油烟机的开关处拉出一根很长的电线来控制booster
dramawatcher1 写了: 2024年 4月 10日 14:18 负压的问题不是人的感觉。而是外面的空气会被迫从屋顶的缝隙挤进来,这样会把有毒物质一起带进室内空气。所以必须要用补风机,有控制的把室外的空气送进来,保证不会有毒。
你可以看看我这边专业人事的解说。
我用了七八年了,没有你说的的问题。不开油烟机的时候,没有空气穿越空滤,室内温度基本不受影响。开的时候能感觉这个房间冷。反正家里需要定时换气,一举两得xulee 写了: 2024年 4月 10日 14:30 That only works if the outside weather is mild, if outside is too cold/hot, keep a window open, even with filter, still a little bit too much...
If you are into home automation, you can use a linear actuator to diy an automatic window opener/closer, then create an automation to open/close a kitchen window based on the range hood working status.