#1 extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
我有一台鳖国产的设备,220伏10安那种,功率1100瓦左右,估计750瓦虚标的,它带有鳖国三脚插头,我有两种选择,把插头换成美国的插头或者弄一个带鳖国插座美国插头的extension cord,我更倾向于后者,接线没问题,我懂。问题是,大家都说使用extension cord 很危险,可是我不明白,危险在哪? 危险在于插头插座还是在于电线?如果是后者,我用15安的电线不就行了? 如果是前者,我就不打算做了,可原因是为什么啊?
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
#4 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
美帝也有各种三角插头,你查一下NEMA outlet diagrams 啥的,按图索骥看看你这设备是那种。
然后美帝家庭几乎都有220v插头,烘干机如果用电,几乎都是,你看看是不是匹配,不匹配到Amazon买个adapter。
安全做法,是找个电工装个专门的220V插头,找certified的电工,然后让county来查是否符合code。
至于危险来自哪儿,我看电工经常用extension。插头接口处要保证插好,看不到金属,电线保证没有磨损没被老鼠咬。我看220V的电线都特别粗,但电工说220V的电线也有不同,适应各种电流,你说的用15安电线思路应该对,这样电线不容易过热,但长期使用的话主要还是保证电线不能有磨损,插口处没有松动。
美帝电工事故不少。我最近两年听到两起,不过都是工地上的电工,高压场地干活时出事故。
Scraper 写了: 2025年 2月 23日 03:43 我有一台鳖国产的设备,220伏10安那种,功率1100瓦左右,估计750瓦虚标的,它带有鳖国三脚插头,我有两种选择,把插头换成美国的插头或者弄一个带鳖国插座美国插头的extension cord,我更倾向于后者,接线没问题,我懂。问题是,大家都说使用extension cord 很危险,可是我不明白,危险在哪? 危险在于插头插座还是在于电线?如果是后者,我用15安的电线不就行了? 如果是前者,我就不打算做了,可原因是为什么啊?
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 648
- 帖子: 19936
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
#5 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
我自己装的220伏插座,没问题。idocare 写了: 2025年 2月 23日 07:50 美帝也有各种三角插头,你查一下NEMA outlet diagrams 啥的,按图索骥看看你这设备是那种。
美国的三孔插座与中国的很不一样。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
#6 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
美国NEMA标准住宅插座每个最大承受1500w功率,中国是每个最大2000w功率,所以接中国电器千万要小心火灾,而且即使美国NEMA插座接1100w也是非常危险的,电线会发热塑料皮都会软。所以你接了赶紧用手握一下电线是否发热变软。Scraper 写了: 2025年 2月 23日 03:43 我有一台鳖国产的设备,220伏10安那种,功率1100瓦左右,估计750瓦虚标的,它带有鳖国三脚插头,我有两种选择,把插头换成美国的插头或者弄一个带鳖国插座美国插头的extension cord,我更倾向于后者,接线没问题,我懂。问题是,大家都说使用extension cord 很危险,可是我不明白,危险在哪? 危险在于插头插座还是在于电线?如果是后者,我用15安的电线不就行了? 如果是前者,我就不打算做了,可原因是为什么啊?
美国的厨房接线标准比较高,总有几个用来接电饭煲有单独circuit breaker,你找一找,我接hot air设备都是在厨房杆的,他妈的真怕老房子着火了。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 648
- 帖子: 19936
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
#8 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
电线是绝对不会有问题的,我全新15安的电线,就算2200瓦,220伏下电流才10安,5安能有什么问题呢?我现在的用1100瓦110伏的heater没日没夜地用都没问题。至于extension cord,我实在想不明白为啥危险。弃婴千枝 写了: 2025年 2月 23日 09:04 美国NEMA标准住宅插座每个最大承受1500w功率,中国是每个最大2000w功率,所以接中国电器千万要小心火灾,而且即使美国NEMA插座接1100w也是非常危险的,电线会发热塑料皮都会软。所以你接了赶紧用手握一下电线是否发热变软。
美国的厨房接线标准比较高,总有几个用来接电饭煲有单独circuit breaker,你找一找,我接hot air设备都是在厨房杆的,他妈的真怕老房子着火了。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
#9 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
电线有电阻,你自己算一算吧,一句话,extension cord是引起火灾的主要原因,当年乌鲁木齐火灾就是extension cord引起的Scraper 写了: 2025年 2月 23日 09:19 电线是绝对不会有问题的,我全新15安的电线,就算2200瓦,220伏下电流才10安,5安能有什么问题呢?我现在的用1100瓦110伏的heater没日没夜地用都没问题。至于extension cord,我实在想不明白为啥危险。
#10 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
肏,220v10a, 110v就是20a,不是5aScraper 写了: 2025年 2月 23日 09:19 电线是绝对不会有问题的,我全新15安的电线,就算2200瓦,220伏下电流才10安,5安能有什么问题呢?我现在的用1100瓦110伏的heater没日没夜地用都没问题。至于extension cord,我实在想不明白为啥危险。
#11 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
小心,中国220V 电器不少零线接壳的,米国的240V两端都带电Scraper 写了: 2025年 2月 23日 09:19 电线是绝对不会有问题的,我全新15安的电线,就算2200瓦,220伏下电流才10安,5安能有什么问题呢?我现在的用1100瓦110伏的heater没日没夜地用都没问题。至于extension cord,我实在想不明白为啥危险。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 648
- 帖子: 19936
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
#13 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
10安是指设备电线本身承载能力,实际上由于设备功率才1100瓦,所以220伏下实际电流是5安以下,不会有啥发热。我并没有蠢到把设备拿到110伏回路里用,我装了一个混合回路,既有110伏,又有220伏那种。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 648
- 帖子: 19936
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
#14 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
不会的,电机零线接壳干啥?除非电机线头也接在壳上,不多此一举么?
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
#16 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
110v就变成10aScraper 写了: 2025年 2月 23日 09:48 10安是指设备电线本身承载能力,实际上由于设备功率才1100瓦,所以220伏下实际电流是5安以下,不会有啥发热。我并没有蠢到把设备拿到110伏回路里用,我装了一个混合回路,既有110伏,又有220伏那种。
10a是nema长期工作的最大电流,美国你找找有没有1500w的电热器?没有的啊,大家都怕起火了被告,最大只做到1000w
美国1500w的电器只有短暂工作的。比如impact wrench有1500w的,但是impact wrench工作时间以秒计,不用考虑电线过热起火
-
- 论坛元老
Scraper 的博客 - 帖子互动: 648
- 帖子: 19936
- 注册时间: 2022年 7月 26日 15:14
#17 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
不是的,我的回路是220伏的,我并没打算把设备用在110伏回路里。弃婴千枝 写了: 2025年 2月 23日 09:55 110v就变成10a
#19 Re: extension cord 的危险在于插头插座还是在于电线?
再说,给电车充电的插座咱回事?肯定远高于1500瓦了。